心脏术后

首页 » 常识 » 常识 » 深基坑工程专项施工方案
TUhjnbcbe - 2024/9/13 16:34:00
北京治疗白癜风哪里安全 https://m.39.net/disease/yldt/bjzkbdfyy/

深基坑工程专项施工方案

**********公司

****年**月**日

目录

第一章工程概况1

1项目简况1

2地质水文情况2

3基坑周围环境3

4危大工程特点4

5施工平面布置4

第二章编制依据5

第三章施工计划6

1施工目标6

2施工进度计划6

3劳动力计划7

4施工机具计划7

第四章主要施工工艺技术8

第一节土方施工方案8

1土方开挖方案8

2土方施工方法8

第二节钢板桩施工方案11

1施工准备11

2施工方法11

3支撑安装和拆除14

4注意事项14

5钢板桩拔除15

第三节雨季施工基坑降水排水措施16

第四节高温季节施工措施17

第五节监测方案19

第五章施工安全保证措施23

第一节重大危险源辨识与风险评价23

第二节安全管理27

1安全施工管理体系27

2安全管理制度27

3安全管理措施28

4安全生产技术措施28

第六章施工管理及作业人员配备和分工34

1施工管理及作业人员配备和分工34

2专职安全生产管理人员34

第七章验收要求36

1验收依据36

2验收计划36

3验收人员36

4验收要求36

5阶段验收内容37

第八章应急响应预案38

1应急预案的组织机构38

2应急预案的措施38

3其他应急物资45

表3.1:应急物资清单45

第九章计算书及相关图纸47

第一章工程概况

项目名称:

建设单位:

勘察单位:

总承包单位:

监理单位:

建设 施工前根据地质勘察报告,摸清工程区域管线,地质水文情况,同时查明钢板桩设计位置处的地下障碍物情况。

② 根据施工现场自然地理条件大部分为原混凝土基础,施工时首先将原有混凝土基础全部凿除并清除干净。

③ 在施工区域内设置临时设施,修建施工便道及排水沟,安装临时水电线路,将施工机具、设备运进现场,检查机械、工具等是否完好齐全。

④ 查清钢板桩在各段上的长度形式,清点钢板桩件数,对堆放场地的钢板桩进行分类整理,选用并对有关施工人员作详细的技术交底。

⑤ 进行施工放线,确保钢板桩的位置在设计的位置。

⑥ 特殊作业施工人员经培训,并持证上岗。

2施工方法

2.1一般规定

1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于施工,留有支模、拆模的余地。

2)平面布置应尽量平直整齐,避免不规则的转角,各周边尺寸尽量符合钢板桩模数,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。

3)钢板桩施打前必须进行检查、分类、编号,符合验收标准后,方可施打。

4)桩机宜选用高频振动打桩机,采用液压动力站为液压动力源,通过振动箱产生高频振动,使桩体轻松打入土层,具有噪声小,效率高、无污染、不损伤桩柱等优点。

5)打桩顺序应根据钢板桩平面组合形状,一般采用下列顺序。

(1)直线式钢板桩,可采用逐一顺序施打,但应及时纠正累计偏差。

(2)封闭式钢板桩,应采用缩短流水线长度,增加合拢点,同时采取先边后角的打法,以减少打入累计偏差和使轴线正确,见下图。

2.2操作要点

1)打桩前须在放设的桩位处设置钢板桩围檩支架,其作用为保护钢板桩垂直打入和打入后板桩墙面平直。

2)围檩支架由围檩和围檩柱组成,见下图。

3)打桩时应先将钢板桩吊至插桩点进行插桩,在锁口内涂抹润滑油后进行插桩。插桩时一定要把锁口对准。

4)打桩开始的第一、二块钢板桩的打设位置和方向要准确保持精度,以起导向板的作用。

5)为保证桩的垂直度,应用两台经纬仪加以控制,在桩就位后,先用桩锤的自重,将桩压入土中,确认无误后,再开锤施打。

6)为防止钢板桩锁口中心线平面位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移,同时,也可在围檩上预先标出每块钢板桩的位置,以便随时检查纠正。

7)钢板桩入土后,应每入土1米,测量一次,打至预定深度后立即用钢筋或钢板与围檩支架临时电焊固定。

8)沉桩过程中为控制钢板桩整体轴线偏差和保证打入后板桩墙面平直,应在桩距地面3~4m时停锤,然后施打下一根钢板桩,以此类推,直至该组钢板桩施工完毕。然后采用逐根跳打方法将桩沉至地表面。

9)打桩施工人员必须学习理解本工程的施工顺序和施工方法,工作时必须戴好安全帽,穿好工作服,工作鞋,戴好防护套,工作人员上班后,必须坚守岗位,不得擅自离岗,工作时集中精力,认真搞好安全生产。

10)钢板桩的转角和封闭:当钢板桩墙的设计长度不是钢板桩标准宽度的整倍数、板桩墙的轴线较复杂或钢板桩的制作、打设有误差时,将会给钢板桩墙的最终封闭合拢带来困难。钢板桩墙的转角和封闭合拢施工,可采用下述方法:

a.采用异形板桩:异形板桩的加工质量较难保证,而且打入和拔出也较困难,特别是用于封闭合拢的异形板桩,一般是在封闭合拢前根据需要进行加工,往往影响施工进度,所以应尽量避免采用异形板桩,一般是在封闭合拢前根据需要进行加工,往往影响施工进度,所以应尽量避免采用异型板桩。

b.骑缝搭接法:利用选用的钢板桩或宽度较大的其他型号的钢板桩作闭合板桩,打设于板桩墙闭合处。闭合板桩应打设于挡土的一侧。此法用于板桩墙要求较低的工程。

11)打桩时经常遇到的问题处理

a.阻力过大不宜贯入:原因主要有两方面,一是在坚实的砂层、砂砾层中沉桩,桩的阻力过大;二是钢板桩连接锁口锈蚀、变形,入土阻力大。对第一种情况,可拌以高压冲水或改以振动法沉桩,不要用锤硬打;对于第二种情况,宜加以除锈、矫正,在锁口内涂油脂,以减少阻力。

b.钢板桩向打设前进方向倾斜:在软土中打桩,由于锁口处的阻力大于板桩与土体间的阻力,使板桩易向前倾斜。纠正方法是用卷扬机和钢丝绳将板桩反向拉往后再锤击,或用特制的模形板桩进行纠正。

c.打设时将相邻板桩带入:在软土中打设钢板桩,如遇到不明障碍物或板桩倾斜时,板桩阻力增大,会把相邻板桩带入。处理方法是:用屏风法打设;把相邻板桩焊在导梁上;在锁口处涂以黄油减少阻力。

3支撑安装和拆除

1)支撑安装

支撑安装必须与土方开挖密切配合,土方开挖必须遵循“水平分段、竖向分层”的原则。根据各基坑支护方案,竖向分层挖土的厚度根据支撑的间距而定。钢支撑在挖土前预先拼装好,采用抽条开挖埋设,为了严格控制开挖量,抽槽开挖至支撑标高下mm即可,一旦支撑位置暴露,立即采用吊车将支撑吊至位置安装。

2)支撑拆除

a.支撑拆除前,必须在基础与钢板桩之间做好传力带。

b.支撑拆除时利用吊车将解体后的支撑吊出基坑。

c.支撑拆除必须满足先撑的后拆,后撑的先拆的原则。

3)钢板桩拔除

基坑回填后拔钢板桩,采用振动式打桩机拔出。

1钢板桩拔出前控制钢板桩的拔出顺序、拔除时间,拔桩顺序与打桩顺序相反。

2在拔每根钢板桩时,必须拉好回绳,做到吊钩垂直与水平,缓缓地拔桩,拔起后拖出去,拔满一车,外运一车(或倒运至下一段位置),保持施工场地的整洁,在拔桩前必须在基坑混凝土墙外回填土,必要时配备人员进行跟踪,派监测人员同时进行监测,如监测人员发出报警时,必须减慢拔桩速度,或暂停拔桩,待采取相应措施后再继续拔桩,要把保护环境做到万无一失。

3钢板桩拔出会产生一定的震动,如拔桩再带土过多会引起土体位移和地面沉降,可能给已施工的地下结构或道路、管线等带来危害。拔桩时可先用震动锤将锁口震活以减小与土的黏结,然后边震边拔。

4基坑内结构施工结束,进行回填,使板桩两侧土压平衡,有利于拔桩作业。

5拔桩设备有一定的重量,要验算其下的结构承载力。如压在土层上,由于地面荷载较大,需要时设备下应放置路基箱或枕木。

6板桩拔出会形成空隙,必须及时填充,否则会造成邻近建筑和设施的位移及地面沉降。宜用膨润土浆液(或黄砂)填充,也可注入水泥浆。

4注意事项

1)钢板桩在使用前应进行材质及外观检验,对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;割除、断面缺损的应予以加强,有严重锈蚀的情况不准使用。

2)基坑开挖施工期间禁止任意拆除钢管内支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物,若钢管内支撑的位置与结构顶板重合,应通知设计单位根据实际情况调整支撑位置。

3)钢板桩施打前一定要熟悉地下管线、构筑物情况,确定无误后再放出准确的支护桩线进行施打。

4)在插打过程中随时测量监控每根桩的倾斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时应拔起重打。

5)钢板桩采用屏风法施工,施工中应依据具体的情况变化确定合适的施打顺序,钢板桩施打的技术标准应满足相关的规范要求。

6)打入钢板桩后应及时进行桩体的闭水性检查,对漏水处进行焊接修补。

7)钢板桩支护的内支撑应在基坑施工完成周边土体回填后拆除。

5钢板桩拔除

1)钢板桩拔出前要确定钢板桩的拔出顺序、拔除时间,拔桩顺序与打桩顺序相反。

2)在拔每根钢板桩时,必须拉好回绳,做到吊钩垂直与水平,缓缓地拔桩,拔起后拖出去,拔满一车,外运一车。

3)拔桩时可先用震动锤将锁口震活以减小与土的黏结,然后边震边拔。

4)钢板桩拔出会产生一定的震动,如拔桩带土过多会引起土体位移和地面沉降,可能给已施工的基础或桩基带来危害,采取压注水泥浆进行封堵。

第三节雨季施工基坑降水排水措施

根据土层特性(渗流系数极低)和当地施工经验,基坑采用拉森钢板桩止水加围护,基坑排水采用明排、强排措施。

根据土方开挖情况留设排水沟和集水井,配备足够的潜水泵将水抽至场外,同时在车道出入口设置挡水截留措施,防止自然地面的水排到施工面。

1)基坑开挖时,在基坑两侧坡顶设计mm×mm截水沟排水,截水沟在四周留设集水坑,并做好的相关的挡水墙措施,保证上部水流不进入基坑,从而影响基坑施工,安排用2寸水泵及时将抽干集水坑。钢板桩施工段根据现场实际情况在钢板桩顶部的平台位置增设截水沟(与坡顶截水沟设计相同),确保边坡的水流不进入基坑内。

2)基坑开挖至基底时,在基坑两侧设置mm×mm排水沟排水,每集水池南侧和北侧留设××mm集水槽。安排用2寸水泵及时抽干,保持深基坑(槽)底水位处于基坑底部mm以下。

3)在浇筑砼时,应专人及时了解天气预报,掌握天气变化,安排好作业时间,准备足够的防雨棚布,以防浇筑砼时突遇大雨,备用2台4寸水泵作为紧急救援设备。

4)做好大风降温天气预报的的收集工作,大风来临前对各类防护架要临时特殊加固。六级以上大风停止施工。

5)发电机等要做有效的避雷接地,机电设备电机要加盖,所有电动工具要加防漏电开关。

6)准备临时覆盖边坡的应急材料(彩条布),开挖完成后立即进行边坡覆盖保护。大风大雨后应对深基坑(槽)两侧土壁检查是否塌方、裂纹等,发现问题及时处理。

第四节高温季节施工措施

由于夏季高温炎热,是疾病和安全事故多发期。为了保证本工程的施工质量和生产安全及本项目一线作业人员的身心健康。项目部根据相关文件要求,结合建筑工程建设领域突出问题专项治理工作,做好高温作业施工的安全生产。

1充分重视高温酷暑安全生产工作

加强组织领导,落实各项安全责任。高度重视夏季高温期间防暑降温工作着力提高一线人员的安全生产意识和安全防护能力。

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步增强责任意识,加强安全生产监督检查,防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

2采取有效措施,确保施工人员安全

(1)加强与气象部门的沟通,密切

1
查看完整版本: 深基坑工程专项施工方案